怎样确定换气次数和新风量的关系
paipaiyang
paipaiyang Lv.2
2006年08月29日 10:28:04
来自于中央空调
只看楼主

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。
下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!
免费打赏
cclx.009
2006年09月02日 11:22:34
32楼
排风肯定应该小于新风量了,这样才能维持房间正压
一般洁净空调的新风量是按照换气次数来算,对于舒适性空调一般按照每人所需新风量来计算
回复
coolheating
2006年09月02日 12:01:30
33楼
排风量应该小于新风量保持房间正压,那大概小多少呢,有具体数值吗?
回复
cclx.009
2006年09月02日 19:31:45
34楼


一般取新风量的80%就OK 了
回复
fyman69
2006年09月05日 11:23:42
35楼
楼上说的是相当明白,顶一下
回复
pgp811216
2006年09月05日 12:26:24
36楼
明白了
回复
paipaiyang
2006年09月05日 14:11:54
37楼
以下是引用jrzhp在2006-09-02 09:36:41.0发表的内容:
楼主所说“排风按6次换气来排”,是指排风量吗?对于空调的房间,显然是不对的。是不是把无空调房间的排风量(6次/h)与空调系统的循环风量(相对与房间的体积6次/h)弄混了。
jrzhp说的很对,我就是想问无空调房间排风量是否也要用于空调房间呢?有没有什么规范说明?
回复
nather
2006年09月05日 14:48:02
38楼
你要做负压的话可以用我们的设备,法国兰舍中央新风系统.
www.nather.com.cn
回复
zoofee
2006年09月05日 15:51:51
39楼

估算的时候可以采用新风量去容积的10%来算
回复
chr333333
2006年09月05日 16:08:49
40楼
你把换气次数与排风量的定义拢混了,排风量为送风量的85%,换气次数不等于新风量.
回复
hxqzsk
2006年09月06日 13:19:07
41楼

回复