怎样确定换气次数和新风量的关系
paipaiyang
paipaiyang Lv.2
2006年08月29日 10:28:04
来自于中央空调
只看楼主

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。
下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!
免费打赏
hujiagang
2006年09月06日 14:22:55
42楼
43楼有道理!!首先换气次数是送风量除以房间容积!!与新风量没有直接关系!
其次确定新风量首先应满足室内人的卫生要求,根据(采暖通风与空调设计规范)3.1.9对民用建筑每人新风量有明确要求!
最后校和,使新风量不小于送风量的10%
排风应保证室内正压大于5帕~!!一般在80~90%,过渡季节全排!!!
回复
zjw1316189
2006年09月06日 14:24:22
43楼
餐厅新风量和排风量是两回事,新风是按人员要求补充的,排风按换气次数定的话,还要计算一下送风量呢
回复
xunmengren2003
2006年09月06日 14:36:39
44楼

照你这么计算的话空调还有效果吗!夏天你想热死人啊!
回复
nail_1121
2006年09月06日 23:05:13
45楼
321
回复
taoxinhua63.com
2006年09月07日 14:48:08
46楼
排风为新风的80%,换气次数并不是只需要的新风,而是总的风量。新风负荷在空调负荷上是占有相当大的一部分的,具体的什么在这里说了你也容易忘掉
最好的办法是遇到问题时多看看书,这样记得劳,专业知识也在不断的积累。
回复
zxqnmg
2006年09月07日 17:47:39
47楼
成反比关系
回复
sirrandy
2006年09月07日 18:11:31
48楼
我来说两句:
1.楼主说的应该是中餐厅空调吧,不会是通风吧,如果是通风,那就失去所谓新风量多少的意义了
2.如果是空调的话,全空气?如果是这样,那么是直流式系统吗?如果是这样,那你就按负荷计算送风量,再校核是否满足换气次数,不过我想也不可能是之中系统,那不太浪费了嘛,再说也没有必要,那就是混合式系统了
3.对于混合式系统,那要说换气次数可就不只是新风量了,它的总送风量与房间体积的比值。总送风量包括新风量和回风量。
总送风量的计算是根据公式 G=Q/In-Io 来确定
新风量的确定有三个方面的指标 (看以下图片) 不过一般工程上都简化计算,也即上面提到的对于不同的房间设计手册提供了不同的每人每小时新风量的推荐值,省去麻烦
回风量就是总风量减去新风量了
回复
sirrandy
2006年09月07日 18:12:01
49楼
接着
回复
sirrandy
2006年09月08日 08:11:05
50楼
4.在计算出了总送风量后,再校核一下换气次数,是否满足推荐要求,就OK了
回复
cxm891
2007年04月30日 10:21:19
51楼
换气次数的问题
从通风的角度说:
换气次数=通风量/房间容积
目的:降低室内污染物浓度
计算方法:按人员最低新风标准
按室内污染物浓度允许标准
按室内负荷
运用:按不同对象的不同要求,分别计算取大值。
另外我认为就此问题参入解答的一些观点有误,往往在新风量,通风量(其中包括循环风量),排风量,换气次数上搞混淆了,在此费点口舌表达一下自己的见解:
空调房间有几种风量呢?有新风、回风、排风。因此,空调房间里的通风量=新风+回风-排风。那么,空调房间里的换气次数就是:通风量/V(房间容积)。换气次数的单位是:次/小时,解释为空气每小时在空调房间里循环的次数。
为了节能,一般空调房间应处于微正压状态,也就是说排风量要少于新风量。


如果根据 空调房间里的通风量=新风+回风-排风 为了节能,一般空调房间应处于微正压状态,也就是说排风量要少于新风量。那么房间的通风量差不多是室内回风啦??
回复