大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!
大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。
下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!
52楼
如果根据 空调房间里的通风量=新风+回风-排风 为了节能,一般空调房间应处于微正压状态,也就是说排风量要少于新风量。那么房间的通风量差不多是室内回风啦??
对啊,我也有楼上的疑问,怎么没人回答呢?
回复
53楼
想知道设计时 当把送风温差降到6度时换气次数还是低于5次
这时 如何处理
回复
54楼
换气次数和新风量是没有关系的,新风量和人,舒适度,洁净等级,有关
回复
55楼
我是新手!
蓝迪:对空调系统的新风量的确定说得蛮好的!
回复
56楼
在确定新风量时,和通风的送风有关系吗?是不是他们之间有可以共用的东西?
回复
57楼
换气次数仅针对送风量,新风是用来满足正压和排气
回复
58楼
新风为维持空气质量的量和维持正压与排气的比较,谁大取谁
回复
59楼
新风为维持空气质量的量和维持正压与排气的比较,谁大取谁
回复
61楼
新风安人数算 排风是按排出的污浊空气,每小时排出的气体量算
回复
62楼
学习点东西,以后再来看看。。。。
回复