项目:海洋馆用途: 常年为水体降温(海水常年保持在15-17度)要求:保证海洋动物有个舒适的生活环境---目前选用的是 风冷机组----原因:设计、承重、费用、场地等--------请问:在西北地区能选用-风冷机组吗? 夏季最热会出现38、39度的高温天气,机组能正常运行不? 机组要求环境温度35度怎么理解?------请各位解答
项目:海洋馆
用途: 常年为水体降温(海水常年保持在15-17度)
要求:保证海洋动物有个舒适的生活环境
---目前选用的是 风冷机组
----原因:设计、承重、费用、场地等
--------请问:在西北地区能选用-风冷机组吗?
夏季最热会出现38、39度的高温天气,机组能正常运行不?
机组要求环境温度35度怎么理解?
------请各位解答
2楼
西安大雁塔北广场商铺选用 风冷机组
--运行情况冬季无法满足采暖要求,机组满负荷进口温度才40度,出口45度,
室内空调场所测量还不到15度,商户拒缴空调费用
夏季在室外温度达到35以上,室内空调场所也是无法满足要求,空调费用收不上来
---所以我总认为 ---风冷机组不适合 西北的气候,不能选用该种机型
回复
3楼
项目名称--海洋公园
回复
4楼
一般 风冷机组运行在缺水.占地面积小的环境,如果在夏季和冬季不能达到所需温度只能是机选型偏小。
乡党,
回复
5楼
选用低温空气源冷热水机组,最低制热环境工况-22度,能效比最低也到1.6.制冷环境温度43度,没问题。35度环境温度是测试标准工况,国家规定风冷机组的制冷最高工况就是43度.
回复
6楼
谁说不能用,我在国内北方\内蒙古
和中东的沙漠地区就用风冷的,自己到现场巡检过,都没出现问题,问问谁设计\施工哦的~~~看看那里出来问题~~
回复
7楼
一句话;不要考虑;能用的;
回复
8楼
西北地区较适合用风冷机。只是在选择机型时要考虑到恶略环境下最低制冷量时,能满足场馆的热负荷。没问题!
回复
9楼
可以,能力选的足量些
回复
10楼
你的夏季环境温度不高问题不大的 冬季的环境温度如果不是过低的话就可以使用
回复
11楼
谢谢各位的回答,
回复