人防在地下2层,水池,泵房都在,规范上很清楚,和人防无关的管道《=75的压力流才可以穿,上边为2栋塔楼(高层),现在就是有一下的问题,塔楼的消火栓,自喷管道怎么走??1:对塔楼的消火栓系统,从地下2层穿2根150的管道在-1层成环,地下2层单独成环,但是2根150的管道和人防无关,怎么解释??2:1:对塔楼的消火栓系统,从地下2层成环,这样有很多100的管道穿过,那这些管道和人防无关,怎么解释??
人防在地下2层,水池,泵房都在,规范上很清楚,和人防无关的管道《=75的压力流才可以穿,上边为2栋塔楼(高层),现在就是有一下的问题,塔楼的消火栓,自喷管道怎么走??
1:对塔楼的消火栓系统,从地下2层穿2根150的管道在-1层成环,地下2层单独成环,但是2根150的管道和人防无关,怎么解释??
2:1:对塔楼的消火栓系统,从地下2层成环,这样有很多100的管道穿过,那这些管道和人防无关,怎么解释??
3:对塔楼的消火栓系统,从地下2层穿2根150的管道在-1层成环,地下1层单独成环,在下小管道到-2层,这可以,??
那和人防无关的管道不穿,怎么理解?
4:各位,在转换层,一定要转换管道吗???关键是不好转呀?
5:热水立管可以不保温吗?
请专家回答!
2楼
??
回复
3楼
ggg
回复
4楼
ddd
回复
5楼
规范商只是要求于人防无关的管道不能穿越人防口部,其它地方还可以穿啥。
另外,集中供热水的立管当然要求进行保温。
回复
6楼
人防也要消防,咋么无关!!该穿就穿,设置防爆波阀,注意平战转换!!!
集中供热水的立管当然要求进行保温!!
回复
7楼
应该采取方案一,两根DN150是消防的,跟人防绝对有关!
热水管肯定要保温,有的因为室内管道太长也要保温呢!
回复
8楼
只要是穿人防墙的管道都需设置防爆波阀。
在转换层,看你有没有管道需要转换。没有,你转什么?
热水管看在什么地方?有些地方可以不要保温。还有管道长了,温降也大。自己考虑吧。
回复
9楼
一根DN150可以分开几根DN70或DN80的小管穿过呀!
回复
10楼
在管道井里的热水立管保温??
回复
11楼
热水管道不管在什么地方,都要保温;而且加热设备也要保温
回复