抗规的第3.5.3条第3点要求,结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。是不是一定要这样,像那种板式住宅的两主轴方向的动力特性肯定不接近啊
抗规的第3.5.3条第3点要求,结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。是不是一定要这样,像那种板式住宅的两主轴方向的动力特性肯定不接近啊
2楼
这属于概念设计范畴,应该注意的是"结构在两个主轴方向的动力特性宜相近",也就是这条要尽量满足,板式住宅肯定是不容易满足这条规定的,但板式住宅的层数一般不太多,对这种情况不必控制太严;对于高层或超高层应做适当控制.
在理论上,结构在两个主轴方向的动力特性相等是最有利的,如圆形或正方型建筑都是受力合理的形式,但毕竟实际建筑五花八门,所以要求"宜相近",而不是"必须相近"!
回复
3楼
过来学习的
回复
4楼
抗规条文说明中说:
“考虑到有些建筑结构,横向抗侧力构件(如墙体)很多而纵向很少,在强烈地震中往往由于纵向的破坏导致整体倒塌,2001规范增加了结构两个主轴方向的动力特性(周期和阵型)相近的抗震概念”。
实际操作起来,感觉还是重点控制扭转,扭转控制好了,这个两个主轴方向的差异也就基本控制住了。
回复
5楼
是“宜”而不是“应”。
回复
6楼
宜就是条件允许的情况下尽量满足
回复
7楼
概念控制,实际还是依建筑的来
回复
8楼
宜嘛,尽量相近嘛
回复
9楼
振型调好了,可以满足的,主要是控制扭转
回复
10楼
这是概念设计,宜尽量满足,对结构抗震有利。
回复
11楼
概念设计有时候很难照搬到每个工程中来,现在由于建筑功能以及多样性,注定很难满足规范“宜”的要求,作为设计师我们只能尽量满足,实在不行只能采取加强措施。
回复