8度0.20g,由于悬挑梁在水平地震作用下,不产生内力。所以仅考虑重力荷载和竖向地震的组合,在此条件下由GB50011-2010第5.3.3,5.4.1条可知有如附件推导:结论:8,9度悬挑梁都不是竖向地震控制,请高手看看是不是推导有问题啊?
8度0.20g,由于悬挑梁在水平地震作用下,不产生内力。所以仅考虑重力荷载和竖向地震的组合,在此条件下由GB50011-2010第5.3.3,5.4.1条可知有如附件推导:
结论:8,9度悬挑梁都不是竖向地震控制,请高手看看是不是推导有问题啊?
2楼
内容没看,我记得抗震调整系数为1.0,你看看考虑了没?
回复
3楼
标记一下,等会来看高手解答
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
4楼
先下载看看是啥东西,在来评价!!
回复
5楼
请高手指点。。
回复
6楼
1楼已经指导很正确了。
回复
7楼
对,记得抗震调整系数是1.0。我以前推导过8.5度的,也是恒载大于活载的7倍的时候才其控制作用,最后发现就屋面等地方会竖向地震作用控制
回复
8楼
梁一般所受荷载是竖向向下的,竖向地震时,还会受到竖向向上的作用,这个时候悬挑梁如不考虑其作用,底筋就会偏小
回复
9楼
恒载是一定要考虑的,地震作用按需要考虑。楼主的意思应该只是说竖向地震作用产生的内力不比竖向恒载大吧。但是荷载组合时,恒载是一定存在的,应该只是地震作用的方向和恒载作用方向相同还是相反吧
回复
10楼
路过学些了
回复