不是这专业的 路灯需要取电 甲方打算新增个变压器 目前一少部分灯具功率才3KW 预留30KW、变压器总工程造价控制在18万 问 新增变压器容量多少合适
不是这专业的 路灯需要取电 甲方打算新增个变压器 目前一少部分灯具功率才3KW
预留30KW、变压器总工程造价控制在18万
问 新增变压器容量多少合适
12楼
18W不光包括设备费!就不好计算了。
就箱变基础也要考虑原土质情况,象我们所在区域,全是海涂,光打桩就需要几W!
高压进线有多远,那上面又需要多少W?如果这样计算,箱变1分钱还没花,18W早没了!
回复
13楼
18万只买箱变没问题,含高压电缆就难说了。
回复
14楼
我们单位刚做了个箱变,500KVA,高压电缆3*70 长度 110米,两个出线柜,造价18.8万。
回复
15楼
路过不发言
回复
16楼
楼上的cnkaqi030朋友,我警告你多次了,你是不是等我删除你的ID,不删你难过?再这样灌水,我就下手了!!!!