3层框架厂房,30x120米,底层高8.5米,两边上各一跨在层高4.5米处有夹层,各位建模的时候是不是分两层建模?我分别建了,梁和柱子的钢筋还是有比较大的差异的,不知道各位同行是怎么处理的?
3层框架厂房,30x120米,底层高8.5米,两边上各一跨在层高4.5米处有夹层,各位建模的时候是不是分两层建模?我分别建了,梁和柱子的钢筋还是有比较大的差异的,不知道各位同行是怎么处理的?
2楼
若夹层建筑面积不超过该楼层建筑总面积的1/3,可按一层建模.
回复
3楼
你建一层了,柱子的计算长度就变化了。你布置的楼层对于上空的楼层是有影响的,这个是计算模型的原因。不管你怎么样,其中的影响你都要考虑。我通常是按一层建模。再验算柱子。
回复
4楼
如果只按一层建的话,那夹层上的荷载要如何考虑啊?请各位同仁赐教
回复
5楼
如果只按一层建模,那么夹层对整体的作用效应就没有考虑了,和实际还是有点不符合
回复
6楼
我觉得还是要按两层建模的好,这样更符合实际啊
回复
7楼
一般是两层,我同意6楼朋友的意见。
回复
8楼
建两层,没有楼层的地方开洞,并且将不与夹层联系的柱子的计算长度进行修正
回复
9楼
柱子的计算长度进行修正为2.0吗
回复
10楼
夹层面积不大可以考虑设层间梁,夹层的荷载手工加载到层间梁上
回复
11楼
俺奶奶说了 “做人要厚道,看帖要回帖!”
“天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉”
回复