层高8.5米,高4.5米处局部有夹层的建模问题
shine0420
shine0420 Lv.3
2006年08月30日 15:27:58
只看楼主

3层框架厂房,30x120米,底层高8.5米,两边上各一跨在层高4.5米处有夹层,各位建模的时候是不是分两层建模?我分别建了,梁和柱子的钢筋还是有比较大的差异的,不知道各位同行是怎么处理的?

3层框架厂房,30x120米,底层高8.5米,两边上各一跨在层高4.5米处有夹层,各位建模的时候是不是分两层建模?我分别建了,梁和柱子的钢筋还是有比较大的差异的,不知道各位同行是怎么处理的?
免费打赏
nonaduo
2009年10月08日 13:03:56
12楼
你太有才了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xiaohuanggong
2009年10月10日 10:01:45
13楼
我们这的做法是:孔洞大于百分之30的,建两个模,一个当两层建,一个当层间梁模型建
回复
inblulife
2009年10月14日 12:32:15
14楼


恳请说一下这两种算法的计算结果有什么差别?satwe技术手册里貌似有一句,如果要考虑夹层的楼板刚度的话,是要另建一层的。
回复
super99wonder
2009年10月14日 14:22:26
15楼
夹层面积不大 按照一层建 同时再建一个模型验算柱子和夹层楼面
回复
chiosri
2009年10月14日 17:21:35
16楼
rerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr