出线电缆的截面是按开关的额定电流还是整定电流来选呢?例如:额定160A的开关,整定100A,那出线电缆按160A还是100A呢?
出线电缆的截面是按开关的额定电流还是整定电流来选呢?
例如:额定160A的开关,整定100A,那出线电缆按160A还是100A呢?
2楼
出线电缆的截面是按用电负荷的大小来选择的。
回复
3楼
一般都按负载大小来计算
回复
4楼
选择应该是略高于出线开关的额定电流.
回复
5楼
这个正确.
回复
6楼
在这个基础上,再根据负荷特征进行电压降的校验,动热稳定校验。
回复
7楼
那实际用电负荷电流一般都是比开关的额定电流和整定电流小,选出来的电缆会不会偏小,造成开关大电缆小的瓶颈问题呢?
回复
8楼
为何不能略高于出线开关的整定电流呢?
回复
9楼
选择的顺序是:负荷->电缆->开关,不能根据开关选择电缆.
开关是保护电缆的,所以规范规定开关的整定电流要小于电缆的载流量.
回复
10楼
赞成.
回复
11楼
根据负荷求出计算电流-----整定电流(开关的脱扣器整定电流)-------电缆截面选择(即电缆的载流量要大于开关的整定电流).
回复