高位水箱最低水位怎么确定?
潜水仔
潜水仔 Lv.7
2012年01月10日 10:52:03
只看楼主

高位水箱最低水位怎么确定?

高位水箱最低水位怎么确定?
免费打赏
swp2977
2012年01月11日 13:34:18
2楼
是生活水箱还是消防水箱?
回复
jingshouda
2012年01月11日 14:38:48
3楼
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7.4.7.3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
7.4.7.5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
回复
me9158
2012年01月11日 15:50:09
4楼
给排水5级皇冠技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别的还是不要进去了
回复
蓝天水
2012年01月12日 10:15:46
5楼
满足最不利点的正常运行或规范要求的静水压(消防)。即最低水位与最不利点用水器具位置差不小于用水器具流出压力和两位置管线的水头损失。
回复
maximly
2013年07月07日 18:23:11
6楼
691029hgr 发表于 2012-1-12 10:15 满足最不利点的正常运行或规范要求的静水压(消防)。即最低水位与最不利点用水器具位置差不小于用水器具流 …想问为什么是高位水箱的最低水位而不是最高水位来满足相关静压要求?消防水箱平时不都是满水不被动用么?
回复
maximly
2013年07月07日 18:23:59
7楼
jingshouda 发表于 2012-1-11 14:38 7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下 …想问为什么是高位水箱的最低水位而不是最高水位来满足相关静压要求?消防水箱平时不都是满水不被动用么?
回复
dinlywonder
2013年07月13日 18:32:20
8楼
maximly 发表于 2013-7-7 18:23 想问为什么是高位水箱的最低水位而不是最高水位来满足相关静压要求?消防水箱平时不都是满水不被动用么?发生火灾时,水会使用,水位下降。所以要保证最低水位的压力
回复

相关推荐

APP内打开