设备电柜选择问题
ambitous79
ambitous79 Lv.6
2012年01月10日 11:29:53
只看楼主

请教大家一个问题:有台普通性质的排风机,设计院设计的时候有遗漏,现在要配电,存在一个小疑问,排风机所在房间本身有一台给水泵用的配电盘AP1,我本来想就近配电到AP1这个盘(且在一个房间里),业主缺要求配到隔壁房间一排烟风机用配电盘AP2里。请问各位哪种方式更合理:个人认为AP1盘里,均为普通性质用电且同在一房间里,以后操作也方便。想听听大家的意见,谢谢。

请教大家一个问题:

有台普通性质的排风机,设计院设计的时候有遗漏,现在要配电,存在一个小疑问,排风机所在房间本身有一台给水泵用的配电盘AP1,我本来想就近配电到AP1这个盘(且在一个房间里),业主缺要求配到隔壁房间一排烟风机用配电盘AP2里。

请问各位哪种方式更合理:个人认为AP1盘里,均为普通性质用电且同在一房间里,以后操作也方便。

想听听大家的意见,谢谢。
免费打赏