不同净化级别的区域能共用一个空调系统吗?30w和10w的能共用吗??
不同净化级别的区域能共用一个空调系统吗?30w和10w的能共用吗??
2楼
严格意义上不允许,但也可根据实际灵活掌握
回复
3楼
个人认为是可以,因为你的净化级别都很低.只是在控制及调试上稍微麻烦一点
回复
4楼
无所谓,只是你要注意控制的问题,毕竟是一套控制系统,以哪个为主要明确
回复
5楼
同意
回复
6楼
可以的,30W和10W都是低级别的洁净室。很容易的
回复
7楼
同意
回复
8楼
如果没有恒温恒湿的话就不会有多大的问题,因为级别不高,但调试就真的比较麻烦,最近就遇到这样的一件事!请多多提出宝贵意见!
回复
9楼
不能间单的说可以!
如果在对温湿度的要求情况一样的情况下可以用一套系统。
我门所要做的只是根据每个区域的洁净度不一样确定不同的换气次数。。。。
回复
10楼
温湿度不同也可以用一套
在末端支管加设备即可
回复
11楼
同意!!
回复