次梁底钢筋直径比主梁底钢筋直径大,这样会影响受力吗??
lwjpoi902
lwjpoi902 Lv.4
2012年01月10日 17:44:05
来自于建筑施工
只看楼主

次梁底钢筋直径比主梁底钢筋直径大,这样会影响受力吗??

次梁底钢筋直径比主梁底钢筋直径大,这样会影响受力吗??
免费打赏
zhangjingtao225
2012年01月12日 11:12:02
2楼
这个应该没啥问题吧,都是设计计算过的,直径大的可能根数少。只要梁的有效截面保证了就行了。
回复
zxg224
2012年01月14日 15:27:27
3楼
应该没事,受力与多方面有关的,如钢筋间距,排数,截面大小等,紧紧从直径大小上看不出来
回复
mybear163
2012年01月18日 10:30:56
4楼
受力和这没有关系,这个问题有点外行
回复
walletjyl
2012年02月13日 11:40:05
5楼
钢筋的多小和跨度,截面有关,不能一概而论
例如:一条7米跨度的次梁搭在一条3米的主梁上边,主梁钢筋小很正常
回复
heying235977688
2012年02月14日 11:04:42
6楼
一般不会,受力和这没有关系
回复
sulin84
2012年02月14日 16:42:16
7楼
不错 谢谢楼主
回复
sunlimingabc
2012年02月14日 20:48:43
8楼
很正常的事情。
不要怀疑设计的能力
回复
无间道
2012年02月15日 21:35:25
9楼
判断合理不合理的界限和因素很多,不能单从钢筋直径的大小来判断。要看跨度、荷载、截面、位置。如果主梁的跨度很小,且截面很大,就会出现你说的情况。你说正常不。要全面分析,才能做出正确的判断。
回复
姻花易冷
2012年02月16日 14:03:41
10楼
跟受力没有多大关系 主要是承受能力
回复
southeastwindhg
2012年02月16日 19:14:06
11楼
次梁一般为简支梁,跨中弯矩较大,以跨中最不利位置的弯矩作为设计值计算配筋,可能导致配筋面积较大,钢筋选型可进行计算配置,只要面积达到设计要求即可,但最好均匀配置,至于次梁钢筋比主梁钢筋直径大,这正常
回复