冷水PPR管工作压力0.5MPa,试验压力0.8MPa。审图的说试验压力应该不小于0.9MPa。根据规范:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242- 2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程》 5.6 试 压
审图的说试验压力应该不小于0.9MPa。
根据规范:
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242- 2002
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)应用技术规程》
5.6 试 压
5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。
请教大家,是不是应该按照技术规程来做?
另外想问一下,大家设计说明里,工作压力和试验压力都怎么描述的?
就给水管道来说,各部位的工作压力都是不一样的,统一的给个工作压力和试验压力感觉不妥。