请教同行:客房里4.6*5.2m的房间如布喷头(属二类高层)谢谢!
请教同行:
客房里4.6*5.2m的房间如布喷头(属二类高层)
谢谢!
2楼
按有效面积计算啊,同时看空间结构。
回复
3楼
使用侧墙式喷头(SIDEWALL SPRINKLER),一两个就搞定了。
回复
4楼
一般采用边墙型!
回复
5楼
喷头布置原则与要求
⑴ 满足作用面积内的喷水强度、喷水的均匀性及喷头的适时开放(喷头的受热条件和开放时间);⑵ 喷头在喷水半径内灵活布置,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重复覆盖面积;
⑶ 保证喷湿墙根及一定范围内的墙面;
⑷ 喷头之间不应互相影响;
⑸ 按规范和实际处理障碍物的遮挡,并积极与相关专业协调;
⑹ 应满足其它相关规范对喷头布置的要求。
⑺ 考虑火灾时烟羽流对喷头动作的影响
⑻ 结合实际,全面分析相关规范,吃准吃深规范中的字眼,综合考虑。
回复
6楼
采用边墙型需要两个K=115
直立型四个K=80
回复