一类高层地下室仅一层,10KV配电所不设电缆沟,高压开关柜进出线能否全部采用上进上出,桥架敷设?
一类高层地下室仅一层,10KV配电所不设电缆沟,高压开关柜进出线能否全部采用上进上出,桥架敷设?
2楼
国标中没有明确规定不可以,我以前做过这类工程,都没问题只要高压开关柜后加装一个200mm厚的辅柜就可以。但具体还要看各地供电部门是否允许,因为在当时供电部门才是老大,验收通得过才是关键。
回复
3楼
可以啊
回复
4楼
这个辅柜是做什么的?这样做是不是比挖电缆沟成本低?
回复
5楼
行啊
回复
6楼
回4楼:辅柜就是用来电缆上进上出线用的通道,至于是否成本低我不知道,电缆沟安装肯定是方便些,上进上出线一般是在配电房不能做电缆沟时才用的,一般情况下很少用.
回复
7楼
没见过高压柜上进上出的....
回复