请教一个也许你比我清楚的概念!
盐都同仁
Lv.3
2006年08月31日 20:06:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
住户用电指标:8kW/户,共10户,请问此单元的Pe=80kW还是Pe=96kW?
住户用电指标:8kW/户,共10户,请问此单元的Pe=80kW还是Pe=96kW?
免费打赏
盐都同仁
2006年09月14日 21:44:09
12楼
呵呵,我认为完全不是一个概念
我们得先定Pe,再计算出Pjs,而如今Pe到底是80kW还是96kW都不明确(暂以上例讨论),后面的电流计算,变压器计算不都成问题吗?
回复
86424733
2006年09月15日 09:44:37
13楼
我认为是96,在实际工作中三相绝对平衡是不可能,所以当三相不平衡时,要用最大的负荷来考虑!!!