复式住宅的供电问题?
yhg807
yhg807 Lv.2
2006年09月01日 10:26:57
只看楼主

一套将近300m2的复式住宅,它的用电负荷标准应该按多少千瓦啊?

一套将近300m2的复式住宅,它的用电负荷标准应该按多少千瓦啊?
免费打赏
yhg807
2006年09月02日 14:01:08
2楼
单相供电还是三相供电,倘若是单相供电,25KW有点高啊?
回复
hhsscc
2006年09月02日 16:16:27
3楼

三相供电
回复
fifitony001
2006年09月02日 17:31:21
4楼
300平米的复式别墅应该用三相供电了,如果是高档装修的装见负荷可按80W~100W/M2来算,系数可以取低点的
回复
liewjun
2006年09月03日 09:59:59
5楼
从实际工程来看300米的复式住宅的负荷密度实际是降低的。楼上给的数据偏高,10-15kW足够。
回复
aann1234567
2006年09月05日 13:28:18
6楼
学习了......................................................
回复
yhg807
2006年09月08日 19:25:50
7楼
我按8KW来计算怎么样啊,小了吗?我想面积再大它也是一户,所以8KW就可以了,不知道行不行?
回复
dllensong
2006年09月08日 21:53:17
8楼
300平方的复式房一般进线是三相四线,VV5*16或(10)用电量按照20KW考虑吧,总的需用系数取0.5¬0.6左右。
回复