关于用中水做喷淋。急,急,急
xiaodanhai1234
2003年12月20日 23:30:36
只看楼主

各位兄弟,俺有一事讨教各位:我做一工程,地下中水房,地上锅炉房,为了省事,打算用中水做锅炉房消防喷淋水源,不知可不可以?

各位兄弟,俺有一事讨教各位:我做一工程,地下中水房,地上锅炉房,为了省事,打算用中水做锅炉房消防喷淋水源,不知可不可以?
免费打赏
huadong88
2003年12月26日 16:31:25
12楼
应该是不可以的
回复
ligang7786
2003年12月26日 19:39:32
13楼
喷淋可以,锅炉水不妥
回复
rockfan
2003年12月27日 12:50:22
14楼
要看中水处理后水质实际情况能否达到要求。
回复
leepoint
2003年12月27日 14:03:35
15楼
只要在建筑物等级要求的火灾延续时间内满足消防用水量的要求应该是可以的,不过喷淋用水考虑不宜使用中水
回复