大家都知道,空调箱,风机盘管有两排管,四排管,六排管,还有八排管之分。同样冷量的空调箱可以做成不同的排管。那请问一下,在同样冷量下我们如何选择排管数,是根据除湿量还是根据什么选择,具体的有什么标准吗?
大家都知道,空调箱,风机盘管有两排管,四排管,六排管,还有八排管之分。同样冷量的空调箱可以做成不同的排管。那请问一下,在同样冷量下我们如何选择排管数,是根据除湿量还是根据什么选择,具体的有什么标准吗?
12楼
根据处理空气希望达到的露点来确定,露点较高的用4排,工作环境余湿较大,希望有较低送风露点的用6排或更多。这样是否明白?
回复
13楼
没有听明白,不过,我一般在选择时,风机盘管选四排,组合式空调器选八排
回复
14楼
那这个尺度怎么把握?
就是湿量(或者相对湿度)在什么值之间用4排、6排……?如何确定?
回复
15楼
我很赞成选择排管数和空气介质工况有关,我记得选择新风机组的时候一般选择排管数比较多的,是因为室内室外的焓差比较大,要处理到室内的等焓状态点要么是选择排管书多的新风机组,要么机组空调箱做大点做长点。具体选择哪种要看情况。
回复
16楼
没错
就是和除湿有关系的
你 想具体计算的话
你可以 看一下教材
空气调节
赵容义主编的
回复
17楼
根据进、出口的温度和焓来选择。
你知道的应该是出口所要求的空气状态,而并不是排数。
回复
18楼
这个与使用环境有关系,当要求舒适度高时应该选用低排数,高风量的机组,即大风量低焓差。新风机组用该用高排数蒸发器。
回复
19楼
1价格应该不一样
2体积也不一样
回复
20楼
支持
回复
21楼
还是不很明白,有没有更专业的人士来解答一下这个问题?到底排数和什么有关系?怎么选择啊?
回复