冷却水系统的定压
zjl_sjz
zjl_sjz Lv.2
2006年09月01日 16:11:51
来自于中央空调
只看楼主

一般空调工程中冷却水系统都未设定压系统,为什么?是否是由冷却塔充当定压装置呢

一般空调工程中冷却水系统都未设定压系统,为什么?是否是由冷却塔充当定压装置呢
免费打赏
chenxinping123
2006年09月01日 16:43:53
2楼
如果主机、冷却水泵都放在屋顶或在同一平面上 冷却塔的安装高度不够的话 也需用水箱定压
一般主机在地下层 冷却塔在琼楼或屋顶 此时 冷却塔本身就起到了定压的作用
回复
supfireangel
2006年11月16日 16:28:43
3楼
I服了you,你不知道冷却水系统是开式系统嘛?
回复
zys0000
2006年11月16日 21:19:52
4楼

基本正确,但要知道也有闭式的冷却塔喔。
回复
alian226
2006年11月18日 10:20:50
5楼

赞同,冷却塔本身就是一个水箱,一般还都有自动和手动补水的功效。
回复
cake_01
2006年11月18日 13:06:59
6楼

冷却塔有自己的补水泵,选择扬程时主要考虑其高度。冷却水系统选择循环水泵的的时候按闭式系统选,看看技术措施6.7.21 吧!大家都要要抱着学习的态度,都是从不懂慢慢变懂,需要一个过程。你不要动不动就没有耐性的“I服了you”你感觉你自己说的是正确的?不见得。
回复
wangyl_cx
2006年11月19日 21:23:44
7楼
赞成楼上朋友的态度,回复帖子是相互学习,学无止境,在制冷、空调行业没有哪个人可以一语定乾坤的。至于设不设定压,也要结合系统来考虑。正像2楼所说的那样,冷却塔与主机相互间高度落差不大也就不太注重定压力,保证流量是主要的。
回复
wangyl_cx
2006年11月19日 21:29:48
8楼
赞成楼上朋友的态度,回复帖子是相互学习,学无止境,在制冷、空调行业没有哪个人可以一语定乾坤的。至于设不设定压,也要结合系统来考虑。正像2楼所说的那样,冷却塔与主机相互间高度落差不大也就不太注重定压力,保证流量是主要的。