大家好!本人的一个图经图审后有这样一条意见:低烟无卤电缆的写法错误.感到疑惑,打电话问图审的,他说低烟无卤都是配YJY电缆,没有配YJV的,依据是国标图集.请问下,真的是这样吗?
大家好!本人的一个图经图审后有这样一条意见:低烟无卤电缆的写法错误.感到疑惑,打电话问图审的,他说低烟无卤都是配YJY电缆,没有配YJV的,依据是国标图集.请问下,真的是这样吗?
12楼
YJV是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆。聚氯乙烯本身就是含卤族元素且燃烧时确实有比较大量的有毒气体(黑色烟雾)释放的,因此,无卤低烟的电缆不会有YJV的。
回复
13楼
真的没有WDZR-YJV
回复
14楼
没有吧,,WDZR的交联铜芯电缆只有WDZR-YJE或者-YJY的
回复
15楼
WD 低烟、无卤; ZA 成束燃烧A类阻燃;ZB成束燃烧B类阻燃;Y 聚烯烃 V是聚乙烯 消防用的都是这种YJY的 审图是正确的。
回复
16楼
下午跟好几个电气工程师讨论,可惜绝大多数不懂
回复
17楼
嘿,还真没注意这个问题,学习了