吊装空调机外余压的选择
hantaisheng
Lv.12
2006年09月01日 21:50:41
来自于
暖通制冷设备选型
+
关注
取消关注
只看楼主
吊装机组15000立方/时,服务半径80米,机外余压多少合适,某一样本给出两个数据,一个为170帕,一个为435帕,觉得都不合适,估算为280帕左右,不知大家以为如何?
吊装机组15000立方/时,服务半径80米,机外余压多少合适,某一样本给出两个数据,一个为170帕,一个为435帕,觉得都不合适,估算为280帕左右,不知大家以为如何?
免费打赏
disapear820
2006年09月04日 13:39:53
2楼
不知道你的最不利管长
1、详细计算一下
2、按3~5pa/m估算一下
回复