跪求大侠帮助喷啉系统
yvhitxcel
yvhitxcel Lv.2
2003年12月22日 14:40:37
只看楼主

跪求大侠帮助。在九月份(我八月底进的单位)我们单位干活时不注意,把彩云城的喷淋做错了。喷淋原设计没有标高要求,喷头设计为上下双喷!我们单位最先装的是喷淋管,便将标高定在了现在的风管之上。出现的打架无数情况。更错的是看错了图,将所有的四通装成了三通,上下喷做成了上喷!工程有50000平米呢。十月份时业主发现我方资质不够,便将喷淋系统转交给了另一单位施工做,鑫星公司。他们公司在十八局的施工目前已经完成,标高定在风管以下,喷头均为上下喷。现在眼看他们就要进入我们的场地进行施工了,我们得急着处理此事。把已干部分的钱从鑫星手中拿回来!而按鑫星的要求我们得自己把错的给拆掉并给他们一定的经济赔偿。 问题:不知道哪位大侠可有好的处理方案?要是这事能被我这个毛头小子给处理好,领导定会对我另眼相看的。呵呵。我迫切得到大侠的帮助!给你们磕头啦!

跪求大侠帮助。2003年12月23日 12:30:35
12楼
看来我得做些补充。我是施工单位,与业主当然有合同。但由于资质不够,人家要换也是理所当然的事。而且由于业主各监理各方的关系网非常复杂,我们谁都染不起。毕竟我们单位是刚打入烟台市场的,什么事都在探索之中前行。
以上各大侠说的反工都不会再由我们来做。我们认为当时已经转交给鑫星,而在转交手术完成前他们也没提出任何问题来,所以我们就只管向他们要已经施工工程量的款额。目前还只是拿到了与他们签合同时的35万。这与人家设计院应该没什么联系吧。大管都是用卡箍。总的来说,我们做的都会被拆下来再改到风管以下,并且用的是上下喷。但我们以前花的两个月时间总不能白花对吧。总的找个理由把钱从鑫星手中拿过来。在以上留言中,xiongmaoji兄的思路与我们单位走的比较接近。只是怎么走才能达到目的还一直在探索中。

回复
2003-zgy
2003年12月23日 13:34:05
13楼
看起来这不单单是个设计问题,如果仅是设计问题就简单了。关键是费用问题。原设计没有标高,你单位施工时是否得到了业主和监理认可,如得到了认可,你单位就应按合同得到费用(当然三通改四通费用自己承担),后来,如果业主和监理要求把管道改到风管下,如由你单位施工,仍应给你们费用。至于喷头的位置和间距按设计和规范要求就行了。赔偿别单位费用没道理免谈!^_^
回复
haugihon
2003年12月23日 14:42:12
14楼
给你出个主意
找我好了
我可以到现场给你解决
电话7111760
有11年的施工经验
回复
yvhitxcel
2003年12月25日 12:40:32
15楼
两天没来了,今天圣诞节,祝愿大家快乐!以前的标高业主是认可的,只不过是口头上说的。请人来现场?我倒是想,可我不是负责人,做不了主的。:)
回复
fu
2003年12月25日 12:49:42
16楼
呵呵 这个问题还真有意思!怎么处理好,技术上显得好无力,给你提个顶吧
回复
zj8888
2003年12月25日 13:38:27
17楼
好象也没犯多大的错。不过也得损失点。至少要把错误改过来。给**公司赔偿好象没道理。资质不够麻烦点。要求甲方明确设计标高(在现有基础上,做做设计人员的工作),改正后向他们要钱。
胆子放壮,干活给钱天经地义。
回复
cw030115
2003年12月25日 18:21:19
18楼
你施工是按图纸施工的吗?如果不是,按什么施工,有依据吗?至于标高问题,按道理,设计方有一定的责任,因为他施工图设计深度有些不够,但图纸会审时,施工方应该提出来啊,没提的话施工时,甲方有义务协调各方(包括设计方)共同商定一个标高。而你现在安装的依据应该是图纸、现行施工规范或设计认可的变更等技术资料,如果你是按照上述资料施工的,并且满足现行规范的要求,施工费用就应该给你的,要不是,可能有些麻烦,而且关键是上述的资料是否有文字记录(设计变更、工程洽商记录甚至会议纪要也可以的)有没有认可的文字资料才是关键,以上是我个人观点。
回复
yvhitxcel
2003年12月26日 09:57:07
19楼
谢谢众大侠支持!问题基本上有眉目了!经我们领导和业主、监理多次协调,答成共识,由我方在三通的基础上再加一个机械三通构成上下喷。然后再看业主方的意思,该怎么给就怎么给!总的来说,觉得自己被业主牵着一样!没主动权!前期是按图施工的。可我还是觉得不放心,三通问题解决了,可那标高的问题不还是在吗?是不是加机械三通的同时可以将喷头绕到风管以下呢?反正我也从来没做过实事,等做好再到工地看看就明白了,哈哈。刚才去工地看了,发现前期干的给水、喷淋主干管已经有一部分被拆下来了!因为标高定得太高,与风管重叠了。唉,真没劲,本打算到这工地来跟个师傅好好学施工的,可现场除了有两个比我电气在行的多的兄弟,便再没有比我还专业的水暖方面的了,总之我也只好摸着石头过河,以不变应万变。干错了改,再干错了再改,直到干好为止!通过这次出问题使我学了很多东西,谢谢您们了。彩云城的水暖施工图CAD的。我也上传上去好长时间了。在暖通在线的FTP里边的LILY文件夹里。不好意思,同样的问题在暖通在线我也问过,是他们让我来这儿的哟!http://www.hvacol.com/forum/hvacol/forum.php
回复
yvhitxcel
2003年12月26日 10:38:49
20楼
回头一看,怎么老是固定在顶上了,真是太谢谢FU主人啦!
我也看出来,加机械三通不是最好的办法!好方法在哪呢!看来按图施工也不是随便说说就能做好的,以后施工我是不敢放手让工人自己乱搞一通了。
回复
wgcb9
2003年12月28日 13:18:37
21楼
你可以根据设计方案进行整改,再按现场情况做出相应的返工计划。
回复