有了这种节水设计,公共卫生间给水管径计算方法可以换了
dingbal
dingbal Lv.5
2012年01月14日 10:36:26
只看楼主

请大家耐心看完帖子,有新内容。我这里有一个用于男公共卫生间大便器给水管径的新的计算方法,是因为对大便器冲水方法做了改动,使公共卫生间不再浪费水了。设计思路是这样的:现在大部分公共卫生间都用延时自闭式冲洗阀冲大便器,在有多个大便器时给水管径的计算是先算秒流量,然后定管径,秒流量是按每个冲洗阀0.5个当量最后再加上1.1L/S的流量所得结果。这样算出的管径在多个大便器的情况下一般要大于单个大便器的情况,所以当多个大便器中只有一个在冲水时实际冲水流量就要明显大于1.2L/S的流量,而只有一个大便器同时冲水的情况恰恰是常态,也就是说这样设计使公共卫生间经常的处于一种浪费水的状态。为了能少浪费一些水,我有一个新的设计思路,就是结合冲洗阀和水箱,(见图),主要思路就是缩短冲洗阀给水的时间,在我的设计中冲洗阀给水主要用于引发水箱和下水管中的虹吸,而冲大便主要是靠水箱中的水。所以冲洗阀(感应延时阀)一次通水时间只有1-2秒,冲洗阀关闭后下水管中的水仍会继续下落,从而把水箱中的水通过吸水管吸入下水管,形成虹吸。由于冲洗阀(感应延时阀)每次用水时间只有1-2秒,比原来的8秒少了很多,也就大大减少了前面所提到的浪费水现象,因为水箱中冲下的水是一个定量(不随水压大小而变)。更有甚者,由于冲洗阀一次用水时间极短,也就是说在公共卫生间中出现两个或两个以上冲洗阀同时用水的概率就比原来小了许多,是小概率事件,在实际中小概率事件可以按不可能事件处理,也就是说我们在计算多个大便器给水的秒流量时,可按一个冲洗阀的秒流量来算(1.2L/S),这样就更不会浪费水了。

这样省下来的水费应该很快就能抵消多加一个水箱的费用。水箱距地面1.8米以上。

大便水箱.JPG

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-16 10:36 编辑 ]

大便水箱.JPG

免费打赏
dingbal
2012年01月19日 10:35:09
22楼

即使下水管中是非满管流,也会产生负压,就像高层建筑排水立管中排水时会产生负压一样,那里也不是满管流,而且负压还会破坏水封,这负压要是能破坏水封,就能把水箱中的水从吸水管吸出来进入下水管。我有一个类似的水箱,那里冲洗阀的进水流量只有0.33L/s, 都可以在较短时间内引发虹吸,最后虹吸的流量大概在0.8L/s左右。
我这种设计的内部结构还复杂啊,比一般水箱还简单,而且一般水箱是接触式的,有交叉感染的嫌疑。
回复
35124
2012年01月19日 11:00:58
23楼
其实把老式的冲洗水箱改成感应控制就可以,你这样整得太复杂,如果延时自闭器坏了,在市政低压的情况下会引起倒流污染
回复
dingbal
2012年01月19日 11:32:14
24楼
要是觉得不放心,可以用止回阀的选择。不过我试过了,没有止回阀的选择冲水瞬时流量更大一点。
回复
dingbal
2012年01月19日 11:34:10
25楼
也可以用止回阀。图中22为止回阀。
线路图2.JPG

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-19 11:54 编辑 ]
回复
dingbal
2012年01月19日 11:51:05
26楼

我也想过这个问题,要是在冲洗水箱下水管(冲水管)管路上直接搞一个延时阀行不行,后来我想这样在冲水流道上直接设关卡,会影响冲水力度,因为这时冲水流纯粹是重力流,没什么压力,关卡会严重影响他的流量,要是把延时阀口径做的特别大,造价就贵了,而且还有延时阀的工作压力范围一般有一个最低值,而2米水柱的压力好像比这个最低值还低。延时阀可能会关不紧。我见过这样做的,冲洗阀关不紧,而且冲水流量也不大,柔柔的。

我个人觉得低水箱就不要考虑了,那东西实在不好看,水箱放在高处起码还不碍事。

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-20 10:09 编辑 ]
回复
dingbal
2012年01月19日 12:03:51
27楼
倒流回去的水都是水管子里的水,又没污染。
回复
charles1016
2012年01月19日 12:26:53
28楼
防倒流要求很严的,只要水流方向反过去了,就认为你是倒流。
回复
dingbal
2012年01月19日 13:46:26
29楼
本帖删了。

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-19 15:47 编辑 ]
回复
dingbal
2012年01月19日 14:56:43
30楼
删了

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-2-12 14:07 编辑 ]
回复
dingbal
2012年01月19日 18:24:37
31楼

在延时阀前装一个止回阀能解决你的担忧吗?
回复