1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?

1、三层的商场走道设计机械排烟并兼用机械排风,各位提点建议 用什么风口比较合适,多叶排风口顶装是否可行?
2、商场不设中央空调,只进行通风换气,因此需要送新风。请问各位,排风量取多少合适,因为商场面积较大靠外围及几门缝自动排风有点难度。我目前打算排风量和新风量一样,不知道可行?
免费打赏
snail_yin
2012年01月16日 09:32:08
2楼
1、排风兼排烟口的风口类型在满足风速的前提下,和吊顶装饰相符就可以。
2、商场建议还是维持微正压,排风量为补风量的90%。
回复
andrew26
2012年01月19日 09:44:24
3楼
学习学习学习!
回复
hello_m
2012年02月03日 10:55:42
4楼
1、多叶风口顶装是可以的,但用板式排烟口更为经济更为合适。
2、假如商场先不考虑中央空调的话,仅从通风角度设计的,通风的换气次数可以按2-4次/h来设计。
回复
sunset20061236
2012年02月03日 14:58:13
5楼
板式不可以吧 平时还要排风的
回复
mongdefang
2012年03月07日 16:50:28
6楼
规范要求通风、排烟分开,这样是否符合规范要求?
回复
mongdefang
2012年03月07日 16:54:01
7楼
商场建议还是维持微正压,排风量为补风量的90%。