加油站的油罐(埋地的)都加有独立避雷针。请问这样做有必要吗?油罐本身就是埋地的,而且离油罐不远(15米左右)有加油区的钢结构高度10米左右,我认为油罐本身在这样的情况下,遭雷击的概率很低,加设独立避雷针后遭雷击的概率反而变大。所以个人认为对油罐区不加独立避雷针,而只做好油罐的接地,大家讨论一下。最好有理论和规范依据支持,
加油站的油罐(埋地的)都加有独立避雷针。
请问这样做有必要吗?
油罐本身就是埋地的,而且离油罐不远(15米左右)有加油区的钢结构高度10米左右,
我认为油罐本身在这样的情况下,遭雷击的概率很低,
加设独立避雷针后遭雷击的概率反而变大。
所以个人认为对油罐区不加独立避雷针,而只做好油罐的接地,
大家讨论一下。
最好有理论和规范依据支持,
2楼
只要做静电接地
看相关规范
回复
3楼
谁说埋地油罐要设避雷针了?哪有规范要求?
回复
4楼
好的,谢谢。
回复
5楼
做了反而起到引雷的作用.
回复
6楼
注意:是放空管加装阻火器后,就不需要避雷针了.
回复
7楼
工艺一般都会在放空管加装阻火器
回复
8楼
加油站的油罐(埋地的)只做防静电接地,不用做避雷针。每个油罐接地要在两点以上,加油站设计见《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002。
回复
9楼
放空管加装阻火器,是在什么地方加?是在管口还是在近地面处?
回复
10楼
不能迷信这个规范.
其存在很多需改进之处.
(该规范本来是综合性很强的,却由工艺专业(一个专业)自己编,到处乱抄,相关专业的内容笑话百出!)
回复
11楼
你是要引雷吗.要加避雷针的话也不能直接加到油罐上.好象有个安全距离.
回复