GIS断路器操作顺序:O-0.3s-CO-180s-CO。GCB操作顺序:开断额定电流:CO-3min-CO, 开断额定短路电流:CO-30min-CO。问题来了:为何GIS断路器多了O-0.3s这个部分?自我理解是这个是自动重合闸部分,GCB不能自动重合闸,自动重合闸只对于线路来说。理解对不对? 为何GCB的开断电流操作顺序分为两种,这个和什么有关系?自我理解是和遮断电流有关,因为针对600MW机组,GCB的短路电流最大高达200kA,而额定电流为20kA。理解对不对?
GCB操作顺序:开断额定电流:CO-3min-CO,
开断额定短路电流:CO-30min-CO。
问题来了:为何GIS断路器多了O-0.3s这个部分?自我理解是这个是自动重合闸部分,GCB不能自动重合闸,自动重合闸只对于线路来说。理解对不对?
为何GCB的开断电流操作顺序分为两种,这个和什么有关系?自我理解是和遮断电流有关,因为针对600MW机组,GCB的短路电流最大高达200kA,而额定电流为20kA。理解对不对?