关于上层柱配筋大于下层柱配筋问题
xuzhen19890518
2012年01月16日 09:49:27
只看楼主

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教
免费打赏
lihan1117
2012年01月24日 21:33:58
22楼
如果下面就1~2层 就直接按照顶层的配到底
如果单独配 也不用你表示 施工单位会按照图集要求做
需要注意的就是直径和根数和下面的关系 避免过多的搭接
回复
晨晓骏马
2012年01月25日 20:56:05
23楼
如果图集上有节点详图,还是见11G-101详图xx页,这样就解决问题了。
回复
cx112358
2012年01月25日 21:14:01
24楼
图集有做法,但是施工不甚方便
回复
huanghaijiang
2012年01月26日 08:35:05
25楼
以前的03G101-1里有,现在换做11G101
回复
gl.cn
2012年01月26日 11:56:34
26楼
图集中类似问题的规定都有,无需单独指明。
回复
xuelong1
2012年01月27日 21:12:11
27楼
楼主不用担心,可以多翻翻图集,11G101-1有相应的做法,照做就行
回复
sampon
2012年01月29日 11:27:52
28楼
为赚土木币
回复
tongjidali
2012年01月29日 12:21:23
29楼
常规做法啊,柱子说明里注明详见11G101图集xx页xx大样
回复
mxiao_yzu
2012年01月29日 14:48:56
30楼
可以注明详见国家标准图集***的**页~
回复
xiaoxingyi850124
2012年01月30日 10:55:10
31楼
不用绘图,在平法图集上有这样的连接大样,即是钢筋接头需要在下层(普通是在上层),即是充分安全保障,类似于一个负弯矩需要锚入的理论。

施工图上说明“柱上部钢筋大于下部钢筋时钢筋连接见平法图集XXX”,也可以把那个图抄下来放你施工图上即可