在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。
在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。
13楼
10用RN2系列熔断器的瓷瓶高度只有120
回复
14楼
耐压试验不只是听声音啊,电压无跌落,电流不超标啊
回复
15楼
带避雷器是不可能打到4万2的
回复
16楼
晕,谁家打耐压带着避雷器啊?
回复
17楼
哪有做耐压试验带避雷器一块打的,简直是外行
回复
18楼
我上次打35kV单芯电缆,打的时候就A相有微弱的放电声音但打完后绝缘测试A相绝缘为0.
回复
19楼
如果1分钟耐压通过而声音大, 应该检查绝缘外表面是否有脏物, 同时看看有没有烧焦痕迹, 如果有烧焦痕迹应该判不合格.
回复
20楼
打的时候没击穿 过流之类的?
回复
21楼
找到响声来源。看看你的接线以及设备上是不是有脏污或者毛刺。重新做一遍,没有响声就ok
回复
22楼
能打到4.2万的有套管,断路器,绝缘子等,1分钟内只要不击穿,表面不发热一般都是合格的。放电声一般是沿面放电,是正常现象。
回复