【请问】高压打耐压试验,有很大的放电响声
zhongzhigu
zhongzhigu Lv.3
2012年01月16日 10:06:17
只看楼主

在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。

在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。
免费打赏
dylan3940
2013年01月08日 09:49:38
23楼
耐压合格,但局部放电不一定合格。
回复
zsphn6666
2013年04月09日 13:59:57
24楼
不击穿就应该算合格。
回复
w123z456x789
2013年04月10日 07:29:14
25楼
同意上面几个朋友所有的:)
回复
chenyoude9927
2013年04月11日 11:15:49
26楼
再检查检查,一般是异物,卫生没做好造成
回复
funliyan
2013年04月11日 21:34:47
27楼
查查绝缘距离,
回复
tychsh
2013年04月12日 09:56:09
28楼
看试验条件环境以及被测物的绝缘质量水平,阴天雨后湿度大有放电点很正常。应该是连续的丝丝拉拉声息。时间没不击穿停机就正常合格,毕竟过电压试验。被检测物瓷瓶、等绝缘水平低下也可能试验时放电声响大,这时要该接地的短接接地了,否则很危险要过压烧毁元件的。不同等级的元件要分开试验,比方避雷器就的拆下再次不同等级电压试验,二次侧熔断器也的拆下或者打开。否则感应过去也危险。断续的放电声响大就得检查元件的可靠性了。
回复
sldhbds
2013年04月12日 11:15:22
29楼
1分钟内不击穿就合格。但是放电响声大是要引起注意的,最好可以找出原因。这种情况一般是由于潮湿引起的,你可以用热源烘干再打一下耐压试试。
回复
yunshengbo
2017年08月25日 10:17:22
30楼
我们也遇到过做耐压试验声音很大的,后来查找到是带电显示器的螺栓与铜排没有拧紧的原因,拧紧螺栓后声音消除。
回复
a396673967
2017年08月27日 00:40:53
31楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开