建筑25m,应该是低规,走道下面那个是中庭,直通天面,走道超过60m,这个走道算不算内走道,要不要排烟?走道和中庭用玻璃墙隔着的,并不是通的,审图的说要做排烟,怎么搞?走道格局这样的,由于建筑同事设置疏散楼梯不够,搞得多了好多走道,共6层,层层走道都这样,这样做机械排烟怪怪的[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-17 10:05 编辑 ]
建筑25m,应该是低规,走道下面那个是中庭,直通天面,走道超过60m,这个走道算不算内走道,要不要排烟?走道和中庭用玻璃墙隔着的,并不是通的,审图的说要做排烟,怎么搞?
走道格局这样的,由于建筑同事设置疏散楼梯不够,搞得多了好多走道,共6层,层层走道都这样,这样做机械排烟怪怪的
[
本帖最后由 john3218 于 2012-1-17 10:05 编辑 ]
12楼
应该是建规,25m高度估计理解有误,一般不会做到这个高度,会控制在建规24m内。
回复
13楼
个人理解的排毕竟着火时人要从这个疏散啊这么长跑不出去的
回复
14楼
1、应该适用高规,请大家看看高规的总则1.0.3.2条(建筑高度超过24m的公共建筑)。有时候大家会忽略规范的适用范围。
2、一类还是二类高层,建筑应该有定论。若是一类高层,那是肯定要做。若是二类高层的话,有待商榷。建筑高度不超过32米的二类高层,内走道超过60米,如有自然排烟,我觉得可以不设,这种情况还得和审图和消防部门沟通,我们这里好像不行。若没有自然通风,那就要设机械排烟。
回复
15楼
楼主对规范太生疏了,还居然有这么多人附和。多层和高层,只要是公建,要求基本是一样的,可以查《建筑设计防火规范》。这走道和中庭是隔开的,又超过20米,要机械排烟。
回复
16楼
第几页的?
回复
17楼
服你了,整个暖通章节也没多少,你就仔细看一遍吧。
ps:我也不记得第几页了。
回复
18楼
1.适用规范问题:高度25米的公共建筑毫无疑问是高层建筑.
2.是不是内走道问题:没任何争议,这个是内走道.猛一看走道一侧连接中庭的,但和中庭相连的仅仅是走道的一部分.
3.中庭问题:楼主交待是中庭通天,这个表述不准确,如果真的是通天的(上部开敞)的话,叫中庭似有不妥,应该叫庭院.看建筑专业给的条件图还有中庭上部这样的文字,本工程的中庭应该是有盖的.这个是楼主对建筑图理解有问题,你应该去问问建筑专业.
4.要不要排烟.毫无疑问不论是建规还是高规,公共建筑中长度超过20米的内走道均应设排烟设施.区别是多层允许自然排烟,高层长度超过60米就应设机械排烟(撇开09版技术措施分段自然排烟的论述)
回复
19楼
审图的没说错!
人家要求你“排烟”,没错呀。但并没有要求你“机械排烟”哈!
1. 本工程适用“高规”。
--“高规”1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。
2.中部空间定义为中庭有误。
--根据排烟系统、新风换气系统以及楼主描述,应该是“天井”,否则,这些系统设计有问题。
3.既然是天井,走道旁的窗应该是外窗,走道不是内走道。
--那么,大于20米的走道应排烟。可采用自然排烟,也可采用机械排烟,只要你不考虑经济合理,随便你高兴。都满足规范要求。
4.换个角度,理解一下建筑专业的条款:
--“高规”6.1.15 除设有排烟设施和应急照明者外,高层建筑内的走道长度超过20m时,应设置直接天然采光和自然通风的设施。
个人认为,规范中排烟条款中的“内走道”无术语解释,不明确。对于那种设固定窗的“外走道”是否可以不排烟吗?若要排烟,执行标准参照“内走道”吗?高规”6.1.15 条也只说了直接天然采光和自然通风,相隔80米开窗也可“自然通风”吧。
呵呵,过节啦,喝酒啦,乱说一气哈。
回复
20楼
学习了,帮顶!
回复
21楼
学习了,帮顶!
回复