我单位做了线路改造,换了高低压屏,还在低压侧设了电容补偿柜,但是一直是投入不上。变压器容量是1000KVA,负载是混合负载,有灯,电梯,水泵,空调,等等。最后实在找不出问题所在,厂家就说是电缆布线已经提供电容,功率因数已经很高,不用补偿。此说法正确吗?
我单位做了线路改造,换了高低压屏,还在低压侧设了电容补偿柜,但是一直是投入不上。变压器容量是1000KVA,负载是混合负载,有灯,电梯,水泵,空调,等等。最后实在找不出问题所在,厂家就说是电缆布线已经提供电容,功率因数已经很高,不用补偿。此说法正确吗?
2楼
投入不上是什么意思?
电容补偿只能改善其前端(即电源侧)的功率因数,而无法改善其后面的(即负荷侧的)。最理想的补偿是每个末端负载处实施补偿。
回复
3楼
不可能的,只要功率因素不高,就应该投入电容进行补偿
回复
4楼
我有办法帮你解决,联系电话:0555-3507795,邮箱地址:zhangyong@masepc.com.cn
回复
5楼
实际测量后 看数据
回复
6楼
要看具体的情况.我可以帮你13361770351
回复
7楼
看看无功补偿器上的功率因数就知道要不要投了.与你用电缆连接没有多大的关系!
回复
8楼
兴许是控制线路没有接好,控制器取样错误。。。。
回复
9楼
厂家的说法是对的。如果电缆线路较长,电缆的电容比较大的,特别是大电缆。
我以前也试过一个工程,不过是10KV电缆,比较长,而低压侧负荷又较小,当时还有过补现象,负载显容性而且功率因数小于0.8,后来没办法买了低压电抗器接在线路末端才把事情搞掂!
回复
10楼
不过同样电容条件下,10KV电压的无功过补更厉害吧
回复
11楼
请10楼指教:负载显容性而且功率因数小于0.8?表上是这样吗?XC>XL,功率因数大于1.0。请再次说明。
回复