【求解】合断路器时,断路器下端对柜体放电,上端烧毁
wangyoujiasunjin
2012年01月17日 13:58:47
来自于断路器
只看楼主

我现场有一个问题:接线顺序是断路器下端接一个接触器。断路器上端正常带电,下端接触器没有吸合。在合断路器时,断路器下端对柜体放电,致使断路器跳闸,上端烧毁。这是什么原因?

我现场有一个问题:接线顺序是断路器下端接一个接触器。断路器上端正常带电,下端接触器没有吸合。在合断路器时,断路器下端对柜体放电,致使断路器跳闸,上端烧毁。这是什么原因?
免费打赏
逍遥翁
2012年01月18日 16:44:43
12楼
基本同意7楼的看法:“这个现象是不应该出现的,除非该空开设计选型有误(短路遮断能力选小了)或是没有取消总开关的瞬动保护”。我半个月前合一个开关瞬间烧坏了5个开关。最后分析原因就是短路遮断能力选小了,最终造成弧光短路烧坏其它开关。
回复
qpal121
2012年01月18日 21:19:37
13楼
看前面大大们的回复学习了不少,看来我要学得还很多,感谢。。。
回复
最后一片枫叶
2012年01月18日 21:53:51
14楼
你接触器没有吸合,证明问题出在开关至接触器之间。你可以测一下这一段的绝缘,要么是接地,要么是相间短路。或者是开关本身的问题,不过你开关烧毁了,换了开关还是同样的问题,估计开关的问题导致的事故可能不大。查一下绝缘,安装是不是规范。至于开关烧毁,应该是开关选型不正确,不具备短路情况下的灭弧能力,只有速断能力。
回复
pickbb
2012年01月19日 08:29:27
15楼


如果不存在短路或对地情况,在空载合闸的情况下你还烧开关,是不是还应该查一下线路或导体绝缘情况?
回复
mqli2004
2012年01月19日 09:08:06
16楼
以上大家分析的都对,一项一项检查。
另外:如果你还有同样的断路器,在安装前,先测一下合闸和非合闸时的绝缘电阻。看一看是不是断路器质量有问题。
回复
不下棋的棋手
2012年01月19日 15:16:39
17楼
放电肯定是绝缘问题,你要问的是什么?
回复
lingxuct
2012年01月20日 10:45:46
18楼

是不是没按《操作规程》做,送电前没有测量断路器下的绝缘电阻?下面新柜线路没送过电,第一次送电前不检查?
回复
coala-x
2012年01月20日 22:25:31
19楼
说了半天就是个低压断路器,质量不好就换,已经放电了就不要再用了,以免因小失大!
回复
xm200702
2012年01月21日 15:36:26
20楼
塑壳开关是后接线式的吗?会不会出线对地有短路?
回复
www_bjwnxs_com
2012年01月21日 20:34:18
21楼
很简单吧 和接触器没关系 断路器下口和柜体短路