【求解】合断路器时,断路器下端对柜体放电,上端烧毁
wangyoujiasunjin
Lv.5
2012年01月17日 13:58:47
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
我现场有一个问题:接线顺序是断路器下端接一个接触器。断路器上端正常带电,下端接触器没有吸合。在合断路器时,断路器下端对柜体放电,致使断路器跳闸,上端烧毁。这是什么原因?
我现场有一个问题:接线顺序是断路器下端接一个接触器。断路器上端正常带电,下端接触器没有吸合。在合断路器时,断路器下端对柜体放电,致使断路器跳闸,上端烧毁。这是什么原因?
免费打赏
ly771111
2012年01月26日 22:00:12
22楼
今天资料看多了 吧自己看昏了
回复
bbln
2012年01月28日 09:39:33
23楼
以上分析得很到位,如果是新投入的设备可以根据分析的结果向厂家提出索赔,如果设备已经运行较长时间了,建议更换质量好的开关就是了。
回复
dancer2011
2012年01月30日 09:41:09
24楼
学习成长中
回复