施工中问题,求大家告诉我
sunjin1024
sunjin1024 Lv.3
2012年01月18日 10:02:30
来自于建筑施工
只看楼主

施工中问题,求大家告诉我 见图

施工中问题,求大家告诉我 见图

图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片1.jpg

免费打赏
yuanxuefeng198715
2012年01月28日 13:54:43
32楼
图2。柱子内泥土未清理,未做界面为处理。
图3。钢筋锈蚀严重,有移位现象,柱中部筋未帮扎,未做界面为处理
图4。保护层没有了,好像有一方向梁纵筋是直锚,但因该达不到直锚长度,柱子未做定位箍,梁为4枝箍,好象有一方向中间的为上角。另核心箍在一堆了,板筋间距也有问题。
图5,混凝土浇筑不够,连梁上部筋都未露出来了
回复
zhanshen00000007
2012年01月29日 09:09:24
33楼
图片1:
1、梁钢筋插入柱内的锚固长度不够;
2、梁混凝土的浇筑不对,不应该分层了;
3、梁钢筋伸入柱内,第一道箍筋应该距离柱边5cm以内,同时梁伸入柱内的钢筋也应该有箍筋(这个要求一般人做不到);
4、柱筋保护层厚度不够了;
5、柱钢筋未除锈;
6、柱的箍筋应该浇筑前板扎上来一些;
7、柱子部位混凝土涨摸了。
图片2、
1、柱的箍筋哪里去了?
2、柱的钢筋位置在浇筑时未调整,偏了,保护层厚度大小不一,变相更改了柱的截面积;
3、柱底的烂混凝土不合格。
图片3:
基本同2;
图片4、问题不明,要看图才知道。
回复
lanzhou2010208
2012年01月29日 09:53:57
34楼
钢筋的保护层厚度太少了
回复
binxxyy
2012年01月29日 10:10:11
35楼
谢谢分享~~学习了!
回复
zjy-2001
2012年01月29日 10:58:42
36楼
钢筋保护层厚度不足啊
回复
a_0730
2012年01月29日 11:46:22
37楼
钢筋偏位严重,梁钢筋锚固长度不足,施工缝处露筋,柱子钢筋受污染
回复
c272138846
2012年01月29日 14:56:49
38楼
补充一点,最后那张照片,貌似你的梁上部钢筋都还在外面吹风呢
回复
jiangxiaoqi1234
2012年01月30日 09:49:32
39楼
你这个钢筋都快露出来了,还是找个专业人士帮忙处理下吧。。。
回复
b111222
2012年01月30日 13:40:09
40楼
楼主想反应什么问题?
保护层?
回复
lag19841112
2012年01月30日 13:42:50
41楼
梁钢筋加工时,尺寸控制有偏差
回复