zsb070912
2012年01月30日 14:20:42
42楼
主筋保护层过小!
回复
luo201122
2012年01月30日 16:10:06
43楼
充其量酱油下
回复
true841027
2012年01月30日 16:18:24
44楼
这个问题是不少,主要是钢筋的问题,貌似部分钢筋还锈蚀了,没看到锚固长度,初看下,感觉保护层不够,第一个图里明显振捣不够
回复
今天
2012年01月31日 08:59:25
45楼
柱筋位移,截面增大即可,不影响使用功能。
回复
personholy
2012年01月31日 21:57:48
46楼
最后那种情况,我在做人防地下室的时候,防爆门是这种做法。不过他这个从图上看不是地下室了。
回复
lihongyang2010
2012年02月01日 08:33:54
47楼
柱子钢筋明显移位了,而且柱子保护层不够
回复
mxz6955
2012年02月01日 09:13:17
48楼
看放的墨线,钢筋严重位移,已经没办法改正了,需要将柱子拆除重新定位钢筋后再重新浇筑混凝土。
回复
dengyilove2008
2012年02月01日 10:04:03
49楼
学习了,学习了,学习了,学习了,
回复
aa2014
2012年02月02日 19:04:17
50楼
图片1 感觉露筋了 估计是没有固定好或者是梁上钢筋放好了
图片2 和图片3 感觉是振捣不均匀 出现了 石子赤露
还有图片3 箍筋没有固定好 导致 柱钢筋跑位
图片4 注意看有些箍筋只是勾上去没有绑扎好 如果打混凝土时 掉开了 肯定会又出现露筋现象
在一点就是保护层没弄好。!有的大了 有的就小了 !
回复
gaochao881216
2012年02月03日 16:06:57
51楼
图1:梁上部钢筋还在外边搂着,就算是架立筋也不能漏啊,模板小了。不是配模问题就是木工的问题。
图2,3:箍筋太细了,垫块有问题,保护层差的太明显。
图4:窄梁上部筋锚固长度不够,没记错的话非弯锚部分应为支座两端较长梁的1/3长度。