我们水厂新上了管网压力的在线监测,曲线图上水泵出口压力点在开泵的时候压力变化很陡,大概4分钟左右从0.2mpa提高到0.35mpa的样子,这种情况会不会对管网形成水锤的冲击,以前经常是有在早上6点多开泵的时候市区管网爆管漏水的情况发生,哪位有经验给点建议!
我们水厂新上了管网压力的在线监测,曲线图上水泵出口压力点在开泵的时候压力变化很陡,大概4分钟左右从0.2mpa提高到0.35mpa的样子,这种情况会不会对管网形成水锤的冲击,以前经常是有在早上6点多开泵的时候市区管网爆管漏水的情况发生,哪位有经验给点建议!
2楼
起,等待前辈解释
回复
3楼
1、给水泵应该是变频恒压给水,建议增加每次启泵时的低压与设定高压的增频时间;
2、在易爆管的老管路上安装高压可调的泄压阀;
回复
4楼
高压可调的泄压阀?泄压阀如果埋地应该要加设水井,爆管是否支墩没做好
回复
5楼
首先应考虑开泵的时间控制问题,开泵时先把出水闸控制好,不应把出水闸全部打开起泵,应启泵后缓慢开启出水阀;
其次考虑水泵的组合和安装变频器的问题,早上是用水高峰期,用水量增加时先停小车,然后倒大车,并控制出水阀的开启度,如使用变频设备,可缓慢调节频率或使用通过出水压力控制频率的办法,从而控制管网压力;
再次,水锤就是短时间内的水流速度的急剧变化,如流量和压力急剧变化很可能产生水锤,按上述办法即可消除水锤的产生并使运行平稳保证安全。
回复
6楼
学习了,谢谢。
回复
7楼
谢谢啦,很有价值!
回复
8楼
专业的水锤咨询、试算,冷却塔设计,提供经得起实测检验的计算结果。
Flowmaster软件指导。
QQ群:206257611
回复
9楼
您好,我也是做水锤分析计算的,我用的是美国肯塔基大学研发的KYPIPE2012-surge水锤分析软件,已经有30多年的研发历史了,国际上用户很多,软件也很成熟,最早开始的版本是dos版的分析程序,目前已经非常完善的windows窗口建模,建模非常快捷方便。我们对长距离、高扬程的输水项目也是非常熟悉,成功应用的案例很多都在200m扬程以上的输水项目,做得最大的扬程有400多米的,对水锤防护设备的也相当了解,若有需要了解这方面资料的朋友,可以联系我,QQ;371029964。
像您这种情况建议做一下开泵水泵分析。
回复
10楼
这个主要还是开阀时间过短造成的,可以采取分阶段开阀,延长开阀时间。其次这种白天开大泵升压供水,晚间开小泵降压供水方式,反复对管道产生冲击作用,不好啊。这是很多水厂为节省电耗而采取的运行方式,这对管网运行管理非常不利。
回复