【急求】TN-C-S系统总断路器采用3N漏电保护器,一直跳闸
x190925141
x190925141 Lv.7
2012年01月19日 10:18:36
来自于断路器
只看楼主

说明: 1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。 2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。

说明:
1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。
2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。
3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。
问题:
照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
免费打赏
x190925141
2012年01月19日 17:09:58
12楼

现在经销商已经放假了,想调换也没办法。
回复
x190925141
2012年01月19日 17:28:09
13楼

断路器进线侧的PEN与大地阻值为0,即相当于重复接地(或可以理解为:由于距离很近,加上水位较高,变压器的工作接地为断路器进线侧PEN的重复接地);
回复
红苹果
2012年01月20日 13:12:03
14楼
楼主该看8楼第2条、10楼、还有部分朋友提到TN-C\TN-C-S漏电断路器配置问题。
如果是负荷侧分开PEN线,那么就相当于N线接地了。。

1、TNC与TNS转换部分建议使用4P漏电开关。
2、进线侧重复接地,不是说0欧姆就可以不用重复接地了。重复接地应该在漏电断路器进线侧,而不是在负荷侧。
回复
红苹果
2012年01月20日 13:16:41
15楼
另外:
民规7.5.2条黑体字强规,TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装装设断开PEN导体电器。
回复
muyuyao
2012年01月20日 15:20:18
16楼
TN--C系统进来的PEN线必须做重复接地后才能将PE线和N线分开!!!

分开后的N线进3P+N漏保电源侧,漏保负载侧出线进N排!!!

出线的PE线和N线分别从PE排和N排上取!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-22 09:12 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年01月22日 09:13:22
17楼
TN--C系统进来的PEN线未做重复接地的话,则后面的系统不可能是TN--S系统!!!

只不过增加了一根与原系统并没有“血肉”联系的、独立的PE线而已!!!后面的系统是不规范的TT系统!!!

楼主确定说线路没有过载,则总漏保之后线路或设备漏电的概率最大!!!

建议检查火线、PEN线之间绝缘及其对地绝缘!!!

之前的10小时内,本版块一直无人发言!!!看来大家都已经彻底开始过年了!!!

顺祝大家新年快乐!!!龙年大吉!!!身体康健!!!财源广进!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-29 15:13 编辑 ]
回复
ziruisu
2012年01月29日 10:23:51
18楼
学习中................
回复
mqli2004
2012年01月29日 11:03:27
19楼
你做的系统好像不是TN-C-S,好像是TT系统。
另外,从你提供的图纸看,PEN线经过开关后,就不能再接地,否则必跳闸,
该进方法:换为4P漏电开关。
回复
huangod
2012年01月29日 11:06:03
20楼
改为4P的漏电断路器,虽然三相负载平衡,但是Ia+Ib+Ic不等于0的,因为你的负载是金卤灯,N线是有谐波电流的。所以三极的开关跳闸了
回复
zyz8438
2012年01月29日 11:21:47
21楼
画图说说为什么要用4P漏电开关吧!

1.JPG
回复