【急求】TN-C-S系统总断路器采用3N漏电保护器,一直跳闸
x190925141
x190925141 Lv.7
2012年01月19日 10:18:36
来自于断路器
只看楼主

说明: 1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。 2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。

说明:
1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。
2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。
3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。
问题:
照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
免费打赏
zyz8438
2012年01月29日 11:28:31
22楼
再来说说,为什么不能在开关后,在进行N重复接地。

1.JPG
回复
yangxh67
2012年01月29日 11:46:38
23楼
3N开关一般用于三相电机,4N一般可通用,照明负荷一般很难保证三相“实际”负荷平衡,不平衡严重时出现较大零序电流(3N漏电保护器的零序跳闸电流整定值较低),开关跳闸。建议换成4N开关。
回复
luzhengang1981
2012年01月29日 12:24:31
24楼
据楼主描述,漏电断路器出线端的PEN线不和PE线相连的话,是TT系统,而且楼主的漏电开关是从变压器出来后就进入漏电断路器的,建议在漏电断路器进线侧PEN线重复接地,构成TN-S系统,在断路器前PEN线分开成N线和PE 线,开关换为4P漏电断路器,之后的N线严禁重复接地,只有PE线能重复接地。在看楼主的问题,运行2小时后才跳闸,估计线路绝缘不好,线路发热后绝缘下降所致,再说金卤灯会产生谐波电流,使得线路正常泄漏电流更大,建议跳闸后马上测量线路绝缘电阻,如线路无问题的话,漏电断路器的额定漏电电流值换成可调,最少为300MA以上。
回复
a30788603
2012年01月29日 14:39:14
25楼
明显没有采用分级漏保,一漏电就跳总闸
回复
muyuyao
2012年01月29日 14:56:20
26楼
-------很直观地说明了在线路侧配电时不能用三极漏保的道理!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-29 15:06 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年01月29日 15:44:38
27楼
建议换成4N开关。

--------楼主用的就是4P漏保啊!!!
回复
giggle12
2012年01月29日 20:31:45
28楼
这个对我太有用了,谢谢楼主,我正在学习这方面的知识,相当感谢啊,祝你龙年万事如意!
回复
pickbb
2012年01月30日 08:21:22
29楼
各位解释的相当清楚了,尤其是版主提供的图示!
回复
lnhldlwj
2012年01月30日 09:16:18
30楼
还是建议换成4P的,因为3P漏电开关一般只适用于3相电机类负荷,对于有照明负荷的不平衡类负载,应该用4P的。
回复
chenqf
2012年01月30日 10:49:04
32楼
跳闸是漏电跳还是过载跳,是啥原因呢?要搞清楚的。
回复