1、本工程采用杆上变压器,变压器至总断路器电源侧采用TN-C系统,总断路器进线为A、B、C和PEN,总断路器采用正泰产品DZ20L-400/3N300,该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态。
2、由于总断路器距变压器较近(约50m),且水位较高(挖0.5m就出水),经实地测量,总断路器的进线处PEN与该箱内的地排阻值为0,因此总断路器的进线处PEN没有做重复接地,箱子做有保护接地(接地极引一根10mm2BV线截至地排),我是这么做的:从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统。
3、负荷为三相均衡分布的金卤灯等照明。
问题:
照明每次通电两个小时左右,总断路器就跳闸,求解决方案。
33楼
1、楼主这个情况,准确说是带有总等电位的TN-C系统。 TN-C系统是没有办法装漏电保护设备的,因为PE线和N线是合一的,漏电保护的互感器必须套住N线而必须不能套住PE线。
因此,楼主用了3P的漏电断路器。此断路器在3相平衡时不跳,三相不平衡电流超过150mA则有概率跳,超过300mA则必跳。
对于此种情况,结合楼主叙述的其他条件,如果楼主想做单相接地故障保护,则无需设置漏电保护,单采用过载保护即可。如果楼主想做漏电火灾监控,那很难。
2、楼主这个情况,如果看做是TT系统,则需要采用4P的漏电开关作为单相接地故障保护。就楼主所述情况,似乎也未见有何不妥。
3、如果算上擦边球,此情况也可以看做是TN-S系统,因为此处距离变电所很近,直接就地自基础引接地线相当于从变电所直接拉PE线(其中一部分导体为大地,楼主说此PE线和其PEN线间电阻为0)。当然,这不是正式的TN-S系统,但保护可以看做TN-S系统来做。但此系统的安全性和稳定性和PE线至变电所变压器中性点之间的电阻值密切相关,因此不推荐。如果非要这样做,保护可以参考“1”。
回复
34楼
赞同14楼这位朋友的建议和分析。
回复
35楼
当然了,重复接地貌似不复杂,为什么不做呢。。。。
回复
36楼
楼主用了3P的漏电断路器。此断路器在3相平衡时不跳,三相不平衡电流超过150mA则有概率跳,超过300mA则必跳。
-------我有不同意见:
1、楼主用的不是3P的漏电断路器,而是3N的四极漏电保护器!!!楼主说“该断路器进出零线不受分合闸影响,始终为连通状态”,且附件图中也是这样的!!!A\B\C\N都过漏保的零序互感器了啊!!!
2、即便是3P的漏电断路器,仅仅用在不带N线的线路末端,在三相电流不平衡时也不可能跳啊!!!
3、如果是3P的漏电断路器,用在带N线的线路侧,根据电老鼠版主在23楼的图示,哪怕带一盏400W的灯,其灯具工作电流约2A,该电流对漏保来说完全是漏电流,漏保必定会跳闸啊!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-30 15:42 编辑 ]
回复
37楼
我认为还是负载不均衡造成的!尽管用电设备的电气参数相同,但是实际未必,不均衡大于漏电动作电流。 换为4P漏电开关 应该就没事情拉
回复
38楼
------完全赞同!!!
如果“这PE线和这电源进线是没有关联的”,即PE线不是进来的PEN线经重复接地后分出来的,亦即该PE线与原TN-C系统无任何联系、无血肉关系,则不可能是对原TN-C系统进行了向TN-S系统的转化,即不可能“从断路器负荷侧出来的A、B、C、N和地排引出的PE线组成TN-S系统”!!!
你所形成的系统不是“GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求”中所提到的任何一种!!!
你所形成的系统只能是“伪TN-S系统”!!!整体即“伪TN-C-S系统”!!!
也算不上是TT系统,因为TT系统要求“电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点”!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-30 16:41 编辑 ]
回复
39楼
换为4P漏电开关 应该就没事情拉
-------请问:您所提到的4P漏电开关与楼主所提到的3N漏电保护器有何区别???!!!
回复
40楼
同意muyuyao的描述!
楼主的系统应该图中上部分的接线方式。这种方式并不是TN系统(包含TN-C、TN-S、TN-C-S)。但只要PEN在DZ20L-400/3N300漏电开关之后,不再接地(即无下图中的红实线),那么应该也不会引起漏电保护动作!