讨论。框架结构中,梁,柱节点处箍筋加密区如何绑扎比较有效?
ygrxr555888
ygrxr555888 Lv.16
2012年01月19日 14:54:03
只看楼主

框架结构中,梁柱节点处箍筋加密区如何绑扎比较有效?该部位箍筋对节点构造意义比较大,但是在该区域梁柱钢筋比较密集导致在该部位箍筋绑扎过程中不好操作,致使箍筋绑扎不到位。请问大家有什么好的方法能够即有效又方便的处理此处箍筋?谢了。

框架结构中,梁柱节点处箍筋加密区如何绑扎比较有效?该部位箍筋对节点构造意义比较大,但是在该区域梁柱钢筋比较密集导致在该部位箍筋绑扎过程中不好操作,致使箍筋绑扎不到位。请问大家有什么好的方法能够即有效又方便的处理此处箍筋?谢了。
免费打赏
hyp1962
2012年01月19日 20:03:27
2楼
梁柱节点处柱箍筋的绑扎并不需要特别处理,需要注意的处理好柱箍筋与梁主筋的放置顺序,这需要钢筋工具备一定的施工技巧,而这种技巧就不是做设计的所能说明白的了!但肯定一定:梁柱节点处柱箍筋的绑扎并不需要特别处理!
回复
ygrxr555888
2012年01月20日 00:10:12
3楼
感谢楼主的点评,学习了。
回复
hsw660502
2012年11月22日 21:29:51
4楼
在征得设计单位同意的情况下,根据设计的箍筋肢数,将多肢箍改为单支箍