我厂台200KW的风机、用的英杰电气的软启动器,在电机不带负荷的时候能正常启动转运行,但是带上负荷后,就一直在启动状态,不能转到运行。软启不发信号到旁路接触器,当启动时间到了。就自动停机,出现启动超时,在启动的时候我们观察发现电机电流一直在500A的地方一动不动,我们现在是否可以判定是软启内部触发回路有问题。后面的晶闸管个导通角没导通,导致不能正常升压,降低电流。