高规中没有说明屋顶消防水箱应存几分钟消防灭火用水量,不知怎么算水箱容积呢?
高规中没有说明屋顶消防水箱应存几分钟消防灭火用水量,不知怎么算水箱容积呢?
2楼
怎么没有?规范中有明确的规定。仔细翻一下。
回复
3楼
好好翻一下,会找到的。
回复
4楼
规范呀
回复
5楼
认真学习规范。
回复
6楼
10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。
回复
7楼
一般一类按18立方米,二类按12立方米
回复
8楼
10.3.2 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统一般一类按18立方米,二类按12立方米
回复
9楼
你们说的都是《建规》上的规定,《高规》上没有的,我就是遇到这样的问题,16层的住宅,12立方水箱,消防局说小了,北京地区的(地下车库有喷淋)。
回复