用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了,是否换
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月04日 19:25:57
只看楼主

最近让朋友进了一条3*50+1*25平方,长30米的铜电缆,结果发现是"水货",实际电缆也就是3*35+1*16平方的,夏季用电高峰时用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了了,我又没有测温的仪器,不知这时电缆的温度大约是多少啊?是否到了它的极限?能否继续使用?(换还是不换,真实让我骑虎难下啊!我又该如何向领导说啊?)

最近让朋友进了一条3*50+1*25平方,长30米的铜电缆,结果发现是"水货",实际电缆也就是3*35+1*16平方的,夏季用电高峰时用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了了,我又没有测温的仪器,不知这时电缆的温度大约是多少啊?是否到了它的极限?能否继续使用?(换还是不换,真实让我骑虎难下啊!我又该如何向领导说啊?)
免费打赏
shuaifengqi1975
2006年09月05日 21:59:23
12楼
60度左右,不管电流大小,最好是换掉.
回复
zha_123
2006年09月06日 09:20:52
13楼
我认为还是换线,但换线之前要查出发热的原因:
1、用钳形电流表测一下电缆每相电流看是否平衡,如果不平衡要调整用电负荷。
2、检查线接头是否的松动如有要紧紧。
3、查一下设计图是否与设计一致。
4、找到购物发票找供应商说理。
只有找到原因才好解决问题,一定要换线时也好向老板交代!


回复
lanmaodq
2006年09月06日 09:46:40
14楼
敢快换掉
回复
lyjwhy
2006年09月06日 10:01:15
15楼

赞同这个说法,实测电流或是统计下负荷算算,看看电缆载流量是否满足要求。
负荷分布不平衡也可能会出现单相过载,而导致电缆过热的情况出现。
回复
今夜星辰
2006年09月06日 10:46:17
16楼
换吧
人命关天
回复
bqg
2006年09月06日 12:32:51
17楼

先测电流,后下决定.
回复
边城浪子8
2006年09月06日 14:06:55
18楼
这么高的温度,为了安全着想,还是早换的好
回复
henryxa
2006年09月06日 14:25:52
19楼
咋看“水货”?
回复
hsbhwx
2006年09月06日 15:37:16
20楼
相当的危险!建议马上更换!你说的应该是伪劣电缆,不只有截面积不够的问题!应该还有别的质量问题!
回复
szhjf
2006年09月06日 19:01:50
21楼
还用测试吗?已经很厉害了!我在供电局工作的日子里,就没碰过象楼主说的这样严重的(假如没有夸张的化)。不要动不动就说什么测试了拜托!难道看到一个人被车撞在地上满地鲜血,还要等到测量一下失血量究竟多少,才研究要不要送医院吗?怎么可以这样教条的啊!
回复