我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?
我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,
到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?
62楼
再问下.用了TN-S系统.是否还要用漏电断路器保护.
厂区内路灯配电可以用单相配电吗?
回复
63楼
各规范之间相互矛盾的地方太多了,将就这个规范有可能就违反了另一个规范
回复
64楼
路灯接地应该采用TT接地系统。
回复
65楼
因为路灯比较高,每盏灯都要作防雷接地,
但接地电阻只要求30欧姆,若采用TT系统,
无法保证人身安全,若采用TN-S系统,虽然
接触电压会通过PE线传送,但接地电阻小,
还是安全的。
回复
66楼
各楼说法都不尽相同,好像按照各自做法都还没出过什么问题. 有没有在施工使用过程发现问题的,让大家分享下经验.
回复
67楼
我想规范的本意是指在具备等电位条件的建筑内采用TT系统时,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上,这样能极大的降低TT系统接地故障时的预期接触电压,规范没有考虑到室外无法作等电位联结的场所。
回复
68楼
说了半天,还是我质疑的那个<低规>条文有毛病......矛盾百出
回复
69楼
请问有没有关于路灯防雷方面的规范和有关方案,有关这方面的文章太少。
回复
70楼
如果有关于这方面的工程设计范例那就感激不尽了!
回复
71楼
赞同39楼的做法,本人作路灯也都是TN-S系统,采用4+1的电缆,每隔150m左右作一重复接地,接地电阻小于10欧姆。
回复