请教!为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接?
lustwork
lustwork Lv.3
2006年09月04日 20:37:32
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!

请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?
我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!
免费打赏
sirrandy
2006年09月07日 16:34:59
12楼


强烈支持
回复
wait0554
2006年09月07日 16:38:38
13楼
我觉得只有在末端用上电动二通阀时,才必须用压差旁通阀呢,因为系统末端水量在变化,整个压力也在变,旁通可以使水旁通过去了。使用三通阀就不用加了
回复
lustwork
2006年09月07日 16:43:16
14楼

有些道理~~~
回复
sirrandy
2006年09月07日 16:47:27
15楼

它属于自力式压差控制阀,在一定流量范围内,通过调节阀门的开度,保持系统的压差相对恒定

(1)自力式压差控制阀消耗系统的富裕压头。
(2)自力式压差控制阀起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。
回复
qfsmy
2006年09月08日 10:28:03
16楼
学习了 呵呵^
回复
somebody665
2006年09月08日 13:25:51
17楼
主要的作用是调节流量(热量),其次,均压。
比如,竖向供热立管,极易造成垂直失调。旁同阀可以起到很好的分流作用。

回复
somebody665
2006年09月08日 13:26:06
18楼
它的均压作用,也是通过流量的调节实现的。
如果没有流量调节,它的均匀作用,也就无法实现。
回复
somebody665
2006年09月08日 13:31:40
19楼
总之,其作用,
就是通过调节流量,达到均压作用,进而,避免垂直失调!
回复
somebody665
2006年09月08日 13:32:06
20楼
“ 垂直失调”通俗的讲:就是避免发生底层过热,而,中高层不然的局面。
但,这种阀门造价较高,真正用的并不多。
回复
hu_zhongwei
2006年09月08日 18:50:36
21楼
这就是一次泵的变流量系统啊!当系统负荷较小时,旁通打开,使部分冰水形成短路,这样流过末端的冰水就少了,从而达到了变流量的目的。
回复

相关推荐