请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!
请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?
我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!
22楼
工質???
回复
23楼
差压旁通阀的作用是忽悠不懂得人。
回复
24楼
以前没有留意这次又长见识了正式谢谢各位了。。。。。。。。。
回复
25楼
分集水器中间要不要加压差旁通阀是看你这个系统是定流量还是变流量。如果是变流量就一定要加,来控制供、回水的压差,如果是定流量--供出多少水,回来多少水就没有必要加压差旁通阀
回复
26楼
怎么说呢?
回复
27楼
当用户侧流量发生变化时,压差阀动作,保证用户侧能更好工作,保证用户侧压差
回复
28楼
对,是这样的
如果末端装设了电动两通阀,那压差控制开关就少不了了
回复
29楼
学习中,谢谢各位大虾了
回复
30楼
说了这么多都没到点子上!
主要是保证主机水流量
回复
31楼
那把进分水器的阀门关小点不就可以了么?
回复