请教!为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接?
lustwork
lustwork Lv.3
2006年09月04日 20:37:32
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!

请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?
我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!
免费打赏
xyzjm12
2006年09月09日 10:01:48
22楼



工質???
回复
zhuanjia
2006年09月09日 12:54:25
23楼
差压旁通阀的作用是忽悠不懂得人。
回复
pang.z.q150302
2006年09月09日 20:16:46
24楼
以前没有留意这次又长见识了正式谢谢各位了。。。。。。。。。
回复
xiaobai0451
2006年09月10日 12:49:52
25楼
分集水器中间要不要加压差旁通阀是看你这个系统是定流量还是变流量。如果是变流量就一定要加,来控制供、回水的压差,如果是定流量--供出多少水,回来多少水就没有必要加压差旁通阀
回复
sirrandy
2006年09月10日 17:14:36
26楼


怎么说呢?
回复
sjzlxb
2006年09月13日 11:29:24
27楼
当用户侧流量发生变化时,压差阀动作,保证用户侧能更好工作,保证用户侧压差
回复
sirrandy
2006年09月24日 11:01:26
28楼


对,是这样的
如果末端装设了电动两通阀,那压差控制开关就少不了了
回复
zhengrong_l
2006年09月27日 10:26:01
29楼
学习中,谢谢各位大虾了
回复
suke6
2006年09月30日 14:18:59
30楼
说了这么多都没到点子上!
主要是保证主机水流量
回复
3451891
2006年10月01日 13:33:16
31楼


那把进分水器的阀门关小点不就可以了么?
回复

相关推荐